교량 특허를 준비중인 사람입니다. 라멘교량에 대한 고민을 현장에서 해결해볼까 찾아가본 두개의 동일 공법 교량에 대해 여러분과 함께 고민해 볼까해서 글을 올립니다. 가르침 부탁드립니다.
두개의 교량은 모두 전북 정읍시에 위치해 있으며 E-라멘 공법이 적용되어져 있는 교량입니다.
발주처는 동일하게 정읍시 입니다. 요즘 압수수색이다 뭐다해서 시끄러운 동네입니다.
시공은 각각 2012년과 2017년에 된것으로 확인되었고요.
아래 사진들의 좌측은 칠보천 교량, 우측은 황토교 교량입니다.
교량 전경 모습입니다. 동일 공법인데 텐셔닝 위치가 다르게 적용되어져 있나 봅니다.
다음은 우각부 혹은 부모멘트가 작용하는 지점으로 추정되는 위치에 발생한 균열입니다.
균열의 폭도 크고 교량의 측면으로도 연결되어져 있더군요. 아직 포장면에서는 발견하지 못하였습니다.
황토교의 측면 균열 위치를 확인하기 위해 물병을 올려놓고 측면에서 보니 정확히 우각부의 변단면 시작구간이더군요.
-황토교 교량-
황토교는 단부쪽 포장면에서 벌써 균열이 발생하고 있는것을 볼수 있었습니다.
시공 시점이 각기 다른 교량에 발생된 균열이 같은 위치에 발생되었다는 것이 핵심입니다. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 라멘 교량에 필연적인 균열이라면 모든 라멘교량의 우각부 상면에 균열이 발생하여야 하지만 꼭 그렇지만은 않아서 혼란스럽습니다. 조언 부탁드립니다. 그리고, 혹시 E-라멘공법 구조계산서 가지고 계신분 계시면 쪽지 부탁드립니다.